洁净手术室洁净度最新分级标准,亲们知道吗?
也许你会说这个大家都知道不就是百级、千级、万级、十万级和30万级吗?这个答案呢 在去年六月份之前是完全正确的!
按照最新版的《医院洁净手术部建筑技术规范》的术语的定义,正确答案是:5级、6级、7级、8级、8.5级。
亲们,你答对了吗?
知识在更新,需要我们的不断学习,学无止境,加油!
1460951291291755.jpg
洁净度5级:
环境空气中大于等于0.5μm的微粒数大于350粒/m3(0.35粒/L)到小于等于3500粒/m3(3.5粒/L);大于等于5μm的微粒数为0粒/L。
相当于原100级。
洁净度6级:
环境空气中大于等于0.5μm 的微粒数大于3500粒/m3(3.5粒/L)到小于等于35200粒/m3(35.2粒/L);大于等于5μm的微粒数小于等于293粒/m3(0.3粒/L)。
相当于原1000级。
洁净度7级:
环境空气中大于等于0.5μm的微粒数大于35200粒/m3(35.2粒/L)到小于等于352000粒/m3(352粒/L);大于等于5μm的微粒数大于293粒/m3(0.3粒/L)到小于等于2930粒/m3(3粒/L)。
相当于原10000级。
洁净度8级:
环境空气中大于等于0.5μm的微粒数大于352000粒/m3(352粒/L)到小于等于3520000粒/m3(3520粒/L);大于等于5μm 的微粒数大于2930粒/m3 (3粒/L)到小于等于29300粒/m3(29粒/L)。
相当于原100000级。
洁净度8.5级:
环境空气中大于等于0.5μm的微粒数大于3520000粒/m3(3520粒/L)到小于等于11120000粒/m3(11200粒/L);大于等于5μm的微粒数大于29300粒/m3(29粒/L)到小于等于92500粒/m3(92粒/L)。
相当于原30万级。