0

洁净手术室空气沉降菌采样布点方法

发表于:2019-9-22 18:35:47 5604 来自: 湖南长沙



今天分享一下「洁净手术室空气采样(沉降法)布点方法」。具体步骤如下:


1. 手术间准备:房间空气净化。


根据《GB 50333-2013 医院洁净手术部建筑技术规范》之要求:

3.0.1 洁净手术部洁净用房应按空态或静态条件下的细菌浓度分级。
3.0.2 洁净手术室的用房分级标准应符合 表1 的规定,洁净辅助用房分级标准应符合 表2 的规定。



采样时间  采用洁净技术净化空气的房间在洁净系统自净后与从事医疗活动前采样;未采用洁净技术净化空气的房间在消毒或规定的通风换气后与从事医疗活动前采样;或怀疑与医院感染暴发有关时采样。
监测方法  洁净手术部(室)及其他洁净用房可选择沉降法或浮游菌法,参照 GB 50333 要求进行监测。(本文仅介绍 沉降法



表1 洁净手术室用房的分级标准

FO9z52229KZlIIk2.jpg



表2 洁净辅助用房分级标准



s9M0F86G9CNVMjIb.jpg


2. 采样物品准备,培养皿采样前室温放置 30min 。
3. 采样人员准备:穿戴与待测洁净区域相应的工作服。
4. 不同级别区域采样布点,布点上方避免遮挡物。(布点方法见以下图片)


OEPx1zE1idZIzZWn.jpg

sVrKtiinvpnIVikP.jpg

YLttzfSfh78zA55I.jpg

Im4RN4VZLz0H3o47.jpg

pxG7g8KGFNWqFGhC.jpg

tt87ySXYymkskjmK.jpg



5. 打开培养皿盖,平移至培养皿边缘,暴露后的培养皿上方禁止操作,防止污染。
6. 暴露培养皿 30min 后,将培养皿盖合上,标识培养皿。
7. 随机取出培养皿一个,打开培养皿盖,平移至培养皿边缘后立即合上,做操作对照。
8. 将培养皿放入转运箱,密闭转运至微生物室,在 37℃ 条件培养 24h 。


注:每批次随机抽取培养皿放入培养箱中培养,做培养皿无菌试验。




参考文献

  • 中华人民共和国住房和城乡建设部. GB 50333—2013 医院洁净手术部建筑技术规范[S]. 北京:中国建筑工业出版社,2013.
  • 中华人民共和国卫生部. GB 159822012 医院消毒卫生标准[S]. 北京:中国标准出版社,2012.

收藏
送赞
分享

发表回复

  • 联系我们
  • 邮箱:zhih512@qq.com
  • 电话:0731-85054048
  • 工作时间:周一至周五 ( 9:00 - 17:00 )
  • 微信公众平台

  • 扫描访问手机版